Meno: Kašpar
Dátum: 08.12. 2014
Zodpovedané: Áno
Chladenie rozvádzača
Dobrý deň, potrebujem radu.
Rozvádzač MaR ktorý je vo vonkajšom prostredí a má krytie IP55,
potrebujeme doplniť o chladenie LEGRAND obj. č. 035373.
Otázky:
Zníži dodatočná montáž chladenia stupeň krytia?
Ak áno, ako.
Je dovolené montovať uvedený výmenník tepla vo vonkajšom prostredí?
Ďakujem za skorú odpoveď a ostávam s pozdravom.
Kašpar
Meno: Michal
Dátum: 20.08. 2014
Zodpovedané: Áno
OBMEDZOVACIE REZISTORY STYKAČA
Dobrý deň, poprosím cenovu ponuku 12ks obmedzovacích rezistorov na 25A stykač s pomocnými 12A kontaktami (pôvodné vyhoreli pri kompenzácii účinníka, zváranie plazmou). ZA SKORÚ ODP. VOPRED ĎAKUJEM.
S pozdr.: Takáč 0911535234
APL P.B.
Meno: Jozefina Slivova
Dátum: 23.07. 2014
Zodpovedané: Áno
UPS predlzovacky oranzovej farby
Dobry den,
Potrebujem dodat 200 ks predlzovaciek na UPS, dlzka 3m, 3-zasuvkove oranzovej farby.
Viete predlzovacky tejto farby zabezpecit?
Dakujem
Slivova Jozefina
Meno: Vladimir
Dátum: 21.05. 2014
Zodpovedané: Áno
I/O modul
Dobry den, rad by som sa dopatral na modul I/O s 24 vstupmi pre monitoring stavu kontaktov na isticoch. Mam na mysli modularny system so zapojenim do ethernetu.
Dakaujem
Meno: Marián
Dátum: 05.05. 2014
Zodpovedané: Áno
bocnica radovej svorky
Dobry den, z katalogu nie je jasne ako bocny kryt je pre radovu svorku 0 375 51. Aka ukoncovacia zarazka ? Aky popisny stitok biely suci na rucne pisanie fixkou?
Meno: Ľubomír Gecík
Dátum: 21.02. 2014
Zodpovedané: Áno
EPLAN
Má Legrand nejaké knižnice pre EPLAN
Meno: Milan Konečný
Dátum: 21.01. 2014
Zodpovedané: Áno
Detektor plynu - vonkajšie prostredie
IBP mi zistila ako nedostatok, chýbajúci detektor plynu (LPG) v priestore nádrže LPG, ktorá je umiestnená v oplotenom vonkajšom prostredí.
Existuje do vonkajšieho prostredia detektor plynu bez napájania z elektr. siete, ktorý by rádiovým signálom na zvukový hlásič do vzdialenosti 30 m oznámil únik plynu?
Meno: vladimir šucha
Dátum: 24.11. 2013
Zodpovedané: Áno
Prudový chránič
Zdravím,
čo spraví 4polový pr.chránič ak mu zo vstupu fázy premostím káblami na jeho výstup a ostane vypnutý?
Zaujíma ma jeho vnútorne zapojenia, lebo som dal elektrikárovi vyradiť chránič zo zapojenia jeho premostením, ale prepojil jeho vstup s výstupom káblami a po zapnutí zhoreli všetky cievky, ktoré boli v zapojení, teda všetky trafá(ich primárne vynutia) a cievky vo filtroch.
Meno: jaroslav unerec
Dátum: 13.11. 2013
Zodpovedané: Áno
Astronomický súmrakový spínač - 1 kanál - 03720
Dobry den.Potreboval by som programovy manual potrebujem spinac prestavit.Dakujem pekne.
Meno: Branislav Gajdos
Dátum: 12.08. 2013
Zodpovedané: Áno
Casove rele 037 30
Dobry den,
Funguje uvedene rele tak, ze po privedeni napatia zpone na nastaveny cas, potom rozpopne na nastaveny cas a opat zopne atd...? Alebo spravi len 1 cyklus?
Dakujem,
S pozdravom
Gajdos