Meno: Martin Vojtek
Dátum: 24.11. 2022
Zodpovedané: Áno
DLP Inštalačný kanál 80x50mm - 010412
Dobry den chcel by som Vas pozidat o zaslanie vyhlasenie o zhode ku kablovemu zlabu DLP Inštalačný kanál 80x50mm - 010412.
Vopred dakujem.
Meno: branor
Dátum: 14.10. 2022
Zodpovedané: Áno
LEGRAND UPS Daker DK Plus 5000 VA
Po vypadku energie sa vypol a po obnoveni napajania uz na vstupe nedetekuje napatie. Svieti ikonka presktrnutej UTILITY. Istice a poistky su ok. COLD start nabehne ale uz nema kapacitu to udrzat, kedze sa nevie nabijat.
Kde moze byt chyba?
Meno: Eduard Ševc
Dátum: 10.10. 2022
Zodpovedané: Áno
Problém s UPS Daker Plus DK 1000VA
Dobrý deň,
Mám UPS Daker Plus 1000VA v sieťovom racku, dnes mi vypadol a zahlásil takúto chybu:
UPS kontinuálne píska, svieti Alarm ikona a hláška "Code 09".
Na výstupe UPS nie je žiadne napätie.
Manuál k UPS nehovorí, čo "Code 09" znamená.
Ďakujem za pomoc,
E. Ševc
Meno: Anton Kvanta
Dátum: 31.05. 2022
Zodpovedané: Áno
astronomické dig.hodiny 037 20
Prosím o návod nadstavenia astronomických hodín 037 20
Meno: Peter Nagy
Dátum: 08.12. 2021
Zodpovedané: Nie
Vyhlásenia o zhode
Dobrý deň, z dôvodu OPaOS u zákazníka by sme potrebovali Vyhlásenie o zhode na nasledovné komponenty:
004845 Mostík N
004835 Mostík PE
004811 Držiak mostíkov
Svorky radové Viking 3 2,5mm2
Ďakujem, prajem všetko dobré. Nagy
Meno: M. Johanes
Dátum: 29.10. 2021
Zodpovedané: Áno
Modulárne ističe
Dobrý deň,
Viete mi poradiť, kde nájdem rozmery jednoho modulu (výška,šírky,hĺbka), ktorý používate pre určenie veľkosti modulárnych ističov DX3?
V žiadnom katalógu som nenašiel túto informáciu.
Ďakujem za skorú odpoveď.
M. Johanes
Meno: Miro
Dátum: 17.10. 2021
Zodpovedané: Áno
legrand rack
Dobry den,
Kupil som rackovu skrinu Legrand EVO EvoLine 19" nastenny rozvadzac 12U, 600x600.
Ked mam v nej diskove pole Synology 918+, tak sklenene dvierka na racku rezonuju s diskami v diskovom poli (5400rpm), a kvoli tomu je pocut hucanie diskove pola omnoho viac, ako ked je volne polozene.
Je mozne nejako predist rezonancii dvierok?
Diskove pole som skusal polozit na Legrand EvoLine 2-bodovu pevnu policu, aj priamo na dno racku.
Meno: Radovan
Dátum: 02.07. 2021
Zodpovedané: Áno
Vyhlásenie o zhode
Dobrý deň, chcem poprosiť, kde by som našiel vyhlásenie o zhode pre ističe Legrand TX3-6 6000 (charakteristika B a C),
TX3 B25/3 a TX3 B16/1
Veľmi pekne ďakujem.
S pozdravom Radovan Klein RT.
Meno: Radovan
Dátum: 28.06. 2021
Zodpovedané: Áno
Vyhlásenie o zhode
Dobrý deň
Potreboval by som vyhlásenie o zhode pre bytový rozvádzač Nedbox 48x8, kde by som ho vedel nájsť, prípadne viete mi ho poslať?
Ďakujem
Meno: Martin Šrámek
Dátum: 23.06. 2021
Zodpovedané: Áno
Legrand UPS a RCCMD
Dobrý deň,
máme od Vás zakúpené dve zariadenia UPS a snažíme sa spojazdniť vypínanie serverov na diaľku prostredníctvom UPS a RCCMD. Je to prosím Vás možné aj bez zahrnutia UPS MAN softvéru alebo je to nutné. Ak je to možné vedeli by ste nám prosím poskytnúť materiály s detailnejším opisom než je na stránke ups.legrand.com/en/software/software-download
Ďakujem.
S pozdravom
Martin Šrámek
Technik TASR