Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 025 144 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

Prudový chránič

Meno: vladimir šucha

Dátum: 24.11. 2013

Zaradenie:

Zdravím,
čo spraví 4polový pr.chránič ak mu zo vstupu fázy premostím káblami na jeho výstup a ostane vypnutý?
Zaujíma ma jeho vnútorne zapojenia, lebo som dal elektrikárovi vyradiť chránič zo zapojenia jeho premostením, ale prepojil jeho vstup s výstupom káblami a po zapnutí zhoreli všetky cievky, ktoré boli v zapojení, teda všetky trafá(ich primárne vynutia) a cievky vo filtroch.

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Ondrej Trnovský

Dátum: 26.11. 2013

Dobrý deň,

Toto nie je spravne zapojenie prudoveho chrániča, nemôžete fázy pripojiť z oboch strán. Keď ho chcete vyradiť tak ho treba demontovať a použiť tam svorky.

Prílohy:
- 096871005-05.pdf

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Ondrej Trnovský