UPS Legrand Daker DK 3 kVA |
Meno: Ján Dátum: 09.09. 2026 |
Mám k nej aj Legrand BC 129-2U B. Pri spustení ON vypisuje chybu Err04, dal som nové batérie a stále to robí. Čo je to za chybu a ako sa to dá riešiť?
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Jozef Daniš Dátum: 17.09. 2026 |
Dobrý deň,
ak by boli zlé batérie, písala by chybu Er05. Pri chybe Er04 - Inverter out of order(out of range 160~275V) or Inverter voltage - Expect voltage) > 1V. Takže pravdepodobne bude nefunkčný inverter.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.danis@legrand.com. Jozef Daniš Tweet