Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 451 563 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

Zvodič prapätia

Meno: Ján Vicena

Dátum: 19.05. 2026

Zaradenie:

Dobrý deň,

Pred piatimi dňami som Vám poslal nasledovný mail a ešte nemám odpoveď:

Prosím Vás o informáciu k zvodičom prepätia Legrand 039 28. Fotografia v prílohe.
V akom rozsahu má byť 1mA bod tohto prístroja.
V dostupnom katalógovom liste (v prílohe) som tento údaj nenašiel.
Ak je to možné, prosím poslať tabuľku o mA bodoch aj k ostatným zvodičom, ktoré dodávate.

Ďakujem

Ing. Ján Vicena,

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Lucia Brlaiová

Dátum: 20.05. 2026

Dobrý deň,

v prílohe Vám posielam dopytovanú tabuľku.

Prílohy:
- Prepatove ochrany 1mA values (2015).xls

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na lucia.brlaiova@legrand.com. Lucia Brlaiová