Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 443 904 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

Bod rozdelenia TN-C/TN-C-S

Meno: Peter Horváth

Dátum: 23.05. 2025

Zaradenie:

Dobrý deň.
Potrebujem informáciu ohľadom rozdelenia siete TN-C na TN-C-S.
Legrand má v ponuke rozdeľovacie svorky 0 371 98, 0 371 04 a prepojovací mostík 0 375 42. Zelená a modrá svorka je pekne spojená kovovou spojkou na vrchnej strane svoriek. Problém je, že tie svorky sú veľké a objemné. Potrebujem niečo menšie. Preto ako náhradu zvažujem Legrand 0 371 78 spolu s Legrand 0 371 02. Prepojené by to bolo pomocou Legrand 0 375 08. A tu sa chcem spýtať, či táto prepojovacia svorka, hrebeň (Legrand 0 375 08) môže slúžiť ako bod rozdelenia PEN vodiča na PE a N? V technických údajoch od výrobcu je uvedený menovitý prúd 41A. Len ja neviem či to môže slúžiť aj na trvalé zaťaženie a teda ako bod rozdelenia PEN. Bývam v bytovke, kde je ešte stará sieť TN-C a potrebujem vodič PEN rozdeliť.
Potrebujem to vedieť na 100%.
Ďakujem Veľmi pekne.

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Jozef Daniš

Dátum: 28.05. 2025

Dobrý deň. Je možné rozdeliť sústavu aj v bytovom rozvádzači cez svorky, ale prierez prívodného káblu pred rozdelením musí byť podľa normy minimalne 4x10mm Cu alebo 4x16mm Al. Z tohto dôvodu odporúčame rozdelenie v stupačke.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.danis@legrand.com. Jozef Daniš