Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 021 869 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

Svorky

Meno: Michal Turský

Dátum: 22.08. 2012

Zaradenie:

Dobrý deň,
1. dá sa svorka 37166 použiť na pripojenie hliníkových káblov.
2. dá sa svorka 37165 použiť na pripojenie hliníkových káblov.

Ak sú vhodné, ako často doporučujete doťahovať hliníkové spoje v týchto svorkách.

Ďakujem

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Jozef Sabol

Dátum: 23.08. 2012

Dobrý deň, - odporúča sa vykonať predbežnú deformá­ciu Al vodiča pred jeho pripojením na svorky(hli­ník sa tak mierne spevní a riziko tečenia je menšie). Spôsoby sú popísané v STN 37 0606; - po pripojení smie byť vodič vo svorke sploštený (deformovaný) najviac o polo­vicu svojho priemeru; - po pripojení vodičov sa s vodičmi už ne­smie manipulovať. Ak je manipulácia ne­vyhnutná, tak sa spoje musia opäť skont­rolovať (dotiahnuť) - tam, kde to je prakticky možné, odporúča sa dotiahnuť spoje po 4 týždňoch prevádzky.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Jozef Sabol