Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/web/funkcie.php on line 13
DPX3 - Priemysel - LegrandForum.sk

PRIDAŤ OTÁZKU

Meno * E-mail *

Telefón * Zaradenie *

Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 025 312 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

DPX3

Meno: Tomáš Starec

Dátum: 24.06. 2019

Zaradenie:

Dobrý deň

Potreboval by som istenie do rozvodne s nastavyteľným In od 40A

s vyp. charakteristikou B

Najlepšie sa mi k tomu hodí DPX3 -160

Mohlo by to podľa vás byť takto?

Ďakujem Starec

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Daniel Strkula

Dátum: 24.06. 2019

Dobry den,

DPX3-160 ma tepelnu spust nastavitelnu od 0,8 po 1,0 nasobku In.
Cize ak mate istic so spustou In=40A tak viete tepelnu spust nastavit len od 32A  od 40A.

DPX3-250 mava aj elektronicku spust nastavitelnu od 0,4 po 1,0 nasobku In.
Cize ak mate istic so spustou In=40A tak viete tepelnu spust nastavit s krokom 1A od 16A do 40A.

Pri elektronickej spusti si viete nastavit aj ostatne parametre vypinacej charakteristiky. 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624. Daniel Strkula

PRIDAŤ ODPOVEĎ

Odpovede môžu pridávať iba pracovníci spoločnosti Legrand. Ak pracujete v spoločnosti Legrand, prihláste sa prosím.

Zadajte heslo