vypínač so signalizáciou 6L |
Meno: Vladislav Gutten Dátum: 22.09. 2015 Zaradenie: Valena |
Pri zapojení LED žiarovky k tomuto vypínaču pripojená žiarovka po vypnutí vypínača bliká, kontrolka svieti normálne. Na "klasickej" žiarovke je všetko OK.
Existuje technické riešenie na odstránenie blikania?
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Igor Kravarik Dátum: 23.09. 2015 |
Dobrý deň,
problém, ktorý popisujete je spôsobený tým že vypínačom prechádza malý prúd aj keď je v rozopnutom stave. Tento prúd podom prechádza na led svietidlá, ktoré obsahujú kondenzátory a tie sa zvyknú vybíjať čo spôsobuje blikanie. Problém by sa mal odstrániť tým že vymeníte LED svietidlá za klasické žiarovky, alebo vyberiete signálku.
Prajem pekný deň.