Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 443 469 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

REF. 751990A blikanie

Meno: Peter

Dátum: 25.11. 2025

Zaradenie: Valena

Dobry den,
v novej elektroinstalacii mam 4ks tohoto stmievaca REF. 751990A. Stmievam nim stmievatelne LED bodove svetla, ktore ale neprijemne blikaju.
Vedeli by ste mi dat nejake riesenia, odporucania, nakolko stmievace neboli vobec lacne.
Dakujem

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Lucia Brlaiová

Dátum: 10.12. 2025

Dobrý deň,

blikanie pripojenej záťaži k stmievaču môže byť spôsobené nekompatibilitou pripojeného druhu / typu svetelného zdroja so stmievačom.

Existuje viacero spôsobov / technológii stmievania a nie všetky svetelné zdroje je možné stmievať každým spôsobom stmievania - 1-10V, DALI, TRIAC, ... Taktiež jednotlivé stmievače majú rozpätie pre jednotlivé typy / druhy záťaží - min. max., ktoré je k nim možné pripojiť. 
Odporučila by som Vám skontrolovať, akým spôsobom je možné stmievať Vaše svietidlá a koľko W sú. 

Stmievač 751990A je "obyčajný" triac stmievač, ktorého parametre nájdete v prílohe.
Bohužiaľ, sa taktiež stáva, že aj napriek tomu, že používate vhodný spôsob stmievania a Vaša pripojená záťaž je v rozmedzí odporúčaných typov a rozpätí záťaží, stmievanie "nefunguje správne" - priblikávanie osvetlenia, ... najháklivejšie sú na toto správanie práve LED osvetlenia - z dôvodu ich elektroniky, ktorá nie vždy správne reaguje na všetky druhy stmievačov a stmievaní. 

Či je chyba v stmievači alebo v nekompatibilite stmievaču s konkrétnou záťažou, sa dá najjednoduchšie zistiť, že k stmievaču pripojíte klasickú žiarovku - s tou by mali vždy stmievače z našej ponuky fungovať správne. Ak nefungujú, je chyba v prístroji stmievača - treba ho vymeniť. Ak funguje správne, chyba je najpravdepodobnejšie v nekompatibilite prístroja stmievača a pripojenej záťaže - je potrebné vymeniť buď prístrojj stmievača alebo druh osvetlenia.

Na stmievači sa nachádza nastavenie medzi induktívnou alebo kapacitnou záťažou - L alebo C. Skúste zmeniť toto nastavenie alebo skontrolujte, podľa Vášho osvetlenia, či máte správne nastavený typ záťaže - či sa jedná o C alebo L by ste mali vedieť zistiť na krabičke, popise, ... na Vašom svietidle - zvykne to na ňom byť uvedené.
 

Prílohy:
- LE14422AA_4.pdf.pdf

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na lucia.brlaiova@legrand.com. Lucia Brlaiová