Dobrý deň,
mám próblem s oblúkovými chráničmi DX3 STOP ARC AFDD+. Tieto chrániče som nainštaloval v dome a po pár mesiacoch začali pri spúšťaní rôznych zariadení takmer všetky vybavovať. Padajú na problém s oblúkom (červený terčík pri arc). Viete mi poradiť ako mám tento problém riešiť. Kontakty vo vypínačoch a zásuvkách som skontroloval chybu som nenašiel. Mám aj spravené meranie analyzátorom a prechodné javy ktoré nastanú pri zapnutí spotrebičov si myslím že by mal chránič ignorovať. Jedná sa aktuálne o 5ks chráničov. Vie ich vybaviť zapnutie mikrovlnky, tlačiarne, televízie.
Ďakujem.
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Peter Balazi Dátum: 11.08. 2025 |
Dobry den na moj kontakt: peter.balazi@legrand.com napiste prosim vase tel. cislo aby som Vas vedel kontaktovat pripadne mi zavolajte.
Dakujem
S pozdravom
Balazi