Legrand video kit 3 692 30 |
Meno: Marian Dátum: 05.04. 2025 Zaradenie: Rôzne |
Dobrý deň. Mám kúpený videovrátnik : Legrand 3 692 30.
Pokusil som sa ho nainstalovat. je zapojeny v zasuvke a na komunikaciu medzi vnutornou jednotkou a vonkajšou som použil tienený FTP kábel kde som použil jeden par . Po zapojení kablov do vonkajšej jednotky a nastoknuti zbernice sa vonkajsia jednotka nerosvieti. Vnutorna jednotka svieti-bliká na červeno. Nepodarilo sa mi rozbehať ani obraz, kde moze byt problém ? ďakujem
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
S pozdravom M.Hanák, Nitra.
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Lucia Brlaiová Dátum: 08.04. 2025 |
Dobrý deň,
červená LED na vnútornej jednotke Easy kit väčšinou značí vypnuté zvonenie - skontrolujte si, či nemáte stiahnutú/vypnutú hlasitosť vyzváňania.
Vnútorné jednotky Easy kit majú na zadnej strane micro-spínaš pre nastavenie MASTER a SLAVE vnútornej jednotky.
Skontrolujte, či náhodou nemáte prepnutý tento spínač na pozíciu SLAVE. V prípade, že áno, prepnite ho na pozíciu MASTER.
Cez MASTER vnútornú jednotku je napájaný vstupný panel a v prípade, že je vnútorná jednotka nastavená ako SLAVE, tak vstupný panel nie je napájaný a tým pádom sa Vám celý systém môže javiť ako nefunkčný.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na lucia.brlaiova@legrand.com. Lucia Brlaiová Tweet