Valena Life senzory |
Meno: Dušan Dátum: 21.01. 2025 Zaradenie: Valena |
Dobrý deň,
je možné kombinovať na jednom okruhu senzory Valena Life 752172 (starší model s prepínačom) a 752172A (novší model)?
Zapojili sme tieto dva senzory na schodisku - jeden dole, jeden hore s troma svetlami a nefungujú správne, tak sa snažím zistiť kde je chyba.
Ďakujem
LEGRAND ODPOVEDÁ |
Meno: Lucia Brlaiová Dátum: 23.01. 2025 |
Dobrý deň,
skôr by som Vám odporučila kombinovať v rámci jedného obvodu jeden model automatických spínačov. Z dôvodu, že pri novších modelov automatických spínačov je potrebné spustiť pracovný režim pre viacero automatických spínačov v jednom okruhu, na každom automatickom spínači v danom okruhu, aby fungovali správne. Pri staršom modely nebolo nutné a ani nebola možnosť nastavovania rôznych pracovných režimov. Preto predpokladám, že "kolízia" medzi nastaveniami automatických spínačov, Vám spôsobuje problém s daným obvodom.
Prílohy:
- _AUTO spinace bez N vodica - Manual (2).pdf
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na lucia.brlaiova@legrand.com. Lucia Brlaiová Tweet