Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/web/funkcie.php on line 13
Legrand 3 692 05 - blika ledka napajania - Domácnosť - LegrandForum.sk

PRIDAŤ OTÁZKU

Meno * E-mail *

Telefón * Zaradenie *

Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 020 895 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

Legrand 3 692 05 - blika ledka napajania

Meno: Peter Czupek

Dátum: 07.08. 2018

Zaradenie: Audio/video vstupné systémy

Dobry den,
mam 7" video vstupnu sadu Legrand model 369205 a dnes mi zacala blikat ledka "napajanie" (ledka cislo 5 v scheme http://www.legrand.sk/sites/default/files/navod_a_schema_369200_369220_0.pdf). Skontroloval som kabelaz do jednotky, taktiez elektricka zasuvka je v poriadku. Mohli by sme mi poradit, co moze byt chyba? Doteraz vsetko fungovalo spravne. Dakujem.

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Róbert Bodnár

Dátum: 08.08. 2018

dobry den,

potrebovali by sme vediet , ci vas vratnik funguje aj pri blikajucej ledke korektne , t.j . ci je audio a video v poriadku?
nasledne by som odporucal zmerat vystupne napajanie napajacieho zdroja , malo by byt 27 VDC.

prajem pekny den.