Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/web/funkcie.php on line 13
ho LEGRAND, obj. č. 07967, ale v katalógu má pre skratovú odolnosť uvedené hodnoty: - Priemysel - LegrandForum.sk

PRIDAŤ OTÁZKU

Meno * E-mail *

Telefón * Zaradenie *

Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 037 818 zákazníkov.

- kompenzácia

- CTX

- radové svorky

- osmoz

- transformátory

- iné

ho LEGRAND, obj. č. 07967, ale v katalógu má pre skratovú odolnosť uvedené hodnoty:

Meno: Ivan

Dátum: 05.08. 2011

Zaradenie:

ho LEGRAND, obj. č. 07967, ale v katalógu má pre skratovú odolnosť uvedené hodnoty:
Vypínacia schopnosť
6000 A - STN EN 61009-1
10 kA - STN EN 60947-2

Môžete nám vysvetliť tieto STN v aplikácií so 4p. prúdovým chráničom?
Jedná sa o bezpečné odpojenie, resp. pri akom skratovom prúde ešte vypne, resp. sa zničí.

Za odpoveď ďakujem

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Ondrej Trnovský

Dátum: 08.08. 2011

Dobry den Položka číslo 7967 je prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Pri tomto prvku už nie je potrebné použiť ďalší prúdový chránič. Čo sa skratovej vypínacej schopnosti týka, tak tá sa vzťahuje len na ističe a prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou. Prúdový chránič nemení vypínaciu schopnosť ističa, len indikuje rozdiel vstupného a výstupného prúdu daného obvodu. Preto je možné použiť tento prúdový chránič s nadprúdovou ochranou v domových inštaláciách, kde je dovolená skratová schopnosť 6kA, sú navrhnuté na obsluhu nepoučenými osobami, norma STN EN 61009-1. Ale aj v priemyselných aplikáciach, kde je povolená vyššia skratová odolnosť 10kA, norma STN 60947-2.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Ondrej Trnovský