Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/web/funkcie.php on line 13
Zvodič prepätia v TNC sustave - Domácnosť - LegrandForum.sk

PRIDAŤ OTÁZKU

Meno * E-mail *

Telefón * Zaradenie *

Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená, slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie. Odoslaním formuláru súhlasíte s použitím Vášho e-mailu na marketingové účely spoločnosti Legrand Slovensko s.r.o. Z odoberania newslettera sa možete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na konci každého newsletteru.
Nadpis *


Opíšte kód *


polia označené * sú povinné
www.legrandforum.sk

Potrebujete poradiť?

Naše fórum už navštívilo 1 035 660 zákazníkov.

- vypínače a zásuvky

- inteligentné systémy

- vstupné systémy

- istenie a svietidlá

- predlžovačky

- iné

Zvodič prepätia v TNC sustave

Meno: Pavol

Dátum: 23.10. 2012

Zaradenie: Rôzne

Dobry den,

Mam zaujem nainstalovat prepatovu ochranu (03941) do povodnej elektroinstalacie TNC sustava (L + PEN).
Na zvodic prepatia sa pripaja L, N, PE samostatne.

Je mozne pouzit tento zvodic prepatia aj v TNC sustave? Tzn. ze vstup na zvodici pre N a PE bude spojeny dokopy (bude mat rovnaky potencial)?

S pozdravom,
Pavol Butora

LEGRAND ODPOVEDÁ

Meno: Jozef Sabol

Dátum: 24.10. 2012

Dobrý deň, na jednofázovú sústavu TNC odporúčame použiť 1P prepäťovú ochranu 3940, ak ide o trojfázovú sústavu, tak tam môžete použiť 4P prepäťovú ochranu 3943 bez zapojenej N svorky, alebo 3x 1P (3940). V prílohe Vám pripájame príklady zapojenia prepäťových ochrán.

Prílohy:
- 0064CQ9-06.pdf
- zapojenie prapatoviek.pdf

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601. Jozef Sabol

PRIDAŤ ODPOVEĎ

Odpovede môžu pridávať iba pracovníci spoločnosti Legrand. Ak pracujete v spoločnosti Legrand, prihláste sa prosím.

Zadajte heslo